Дмитрий 1987
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в нумерации клапанов. На объекте работает две фирмы одни занимаются монтажом клапанов а др. прокладкой кабеля к клапанам и их подключения. Так вот те кто занимались монтажом отказываются их нумеровать. Как на них повлиять? И где найти приказ в котором прописано что после монтажа клапана его нужно пронумеровать согласно проекта?
WRybkin
На практике встречался только с одним вариантом, когда начальник подразделения приносит баночку с краской, а кто нибудь из его слесарей делает заготовки и пишет на них соответствующие номера. Но Вы можете встать в позу и не подписывать акт приёмки работ до тех пор, пока это не сделает кто-нибудь из монтажников. Приказ такой Вы вряд ли найдёте, а СНИПы можете полистать.

Кстати, маркировку обычно делали не согласно проекта а так, как привыкли операторы, чтобы им было удобнее работать.
alem
Норматив не подскажу, но обычно маркировкой занимается тот, кто расключает кабели,
у приличных фирм для этого есть специальный принтер,
который делает специальные ярлыки.

В совсем приличных местах отметку делают даже на потолке или стенах, где находится соответствующий клапан.
Blade runner
Потом разночтения возникнут в проекте одно, а по факту другое.
Цитата(WRybkin @ 6.3.2016, 15:38) *
Кстати, маркировку обычно делали не согласно проекта а так, как привыкли операторы, чтобы им было удобнее работать.

Эти изменения должны быть отражены в проекте .
Дмитрий 1987
Цитата(WRybkin @ 6.3.2016, 17:38) *
На практике встречался только с одним вариантом, когда начальник подразделения приносит баночку с краской, а кто нибудь из его слесарей делает заготовки и пишет на них соответствующие номера. Но Вы можете встать в позу и не подписывать акт приёмки работ до тех пор, пока это не сделает кто-нибудь из монтажников. Приказ такой Вы вряд ли найдёте, а СНИПы можете полистать.

Кстати, маркировку обычно делали не согласно проекта а так, как привыкли операторы, чтобы им было удобнее работать.

Спасибо. Я согласен. Вот в СНЕПе это найти бы.
Skaramush
Что за СНЕП такой, в котором искать собираетесь, не расшифруете? В смысле - аббревиатуру?
Дмитрий 1987
СНИП- Строительные нормы и правила
Skaramush
Что такое СНиП я в курсе, спасибо. А вто что за зверь СНЕП, в котором собираетесь искать - загадка осталась.
Ну а порядок монтажа сейчас регламентирует СП73.13330-2012
Дмитрий 1987
СП73.13330-2012 про нумерацию и маркировку ни чего не написано.
Skaramush
Монтажом, упомянутая вами контора, занимается на основании СП73. И вы сами ответили на свой вопрос.
Valiko
на кой монтажникам железа это нужно? ИМХО- нумеруют наладчики и эксплуатационная служба заказчика
Хитрый Лис
Цитата(Valiko @ 7.3.2016, 15:32) *
на кой монтажникам железа это нужно? ИМХО- нумеруют наладчики и эксплуатационная служба заказчика

А откуда экспуатация заказчика может знать что для чего предназначено? Вот когда монтажники с пусконаладчиками передадут соответствующие бумажки, типа инструкции, что для чего предназначено, тогда все всё будут знать.
Ну а заставить вешать таблички на арматуру можно в соответствии с п.9.15, 9.16 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Причем обозначения должны соответствовать оперативной схеме, которая делается отдельно.
Valiko
ну вот и ответили - наладчики. Тока наладчики знают правильную нумерацию. А вообще - вопрос фигня. Формально - наладчики стикеры наклеют с криво написанными буквами - и типо выполнят требования. Всё ш красивое и стильное - утяжеляет стоимость.
А Заказчик усегда сэкономить хочет
Дмитрий 1987
В одной комнате по проекту находится 5 клапанов,одни стоят на приточке а др. на вытяжке,а также 3 типа клапанов все они отличаются друг от друга,и в комнате стоит 3 клапана из 5 так как они якобы еще не все закупили. Так по всему объекту. Всего около 200 клапанов. Монтируют одни люди прокладывают др. люди а наладчики 3 лица. И где правду искать?
WRybkin
Цитата(Дмитрий 1987 @ 8.3.2016, 0:19) *
Монтируют одни люди прокладывают др. люди а наладчики 3 лица. И где правду искать?

Не знаю как в других организациях, а у нас пусконаладка - синоним сдачи под ключ. Наладчики проводят обучение персонала и совместно со специалистами эксплуатирующей организации составляют проекты инструкций операторам и ремонтникам. В инструкциях есть схемы со всеми обозначениями. По мотивам этих инструкций специалист эксплуатирующей организации составляет и утверждает полный окончательный вариант.
Valiko
Цитата(Дмитрий 1987 @ 7.3.2016, 22:19) *
В одной комнате по проекту находится 5 клапанов,одни стоят на приточке а др. на вытяжке,а также 3 типа клапанов все они отличаются друг от друга,и в комнате стоит 3 клапана из 5 так как они якобы еще не все закупили. Так по всему объекту. Всего около 200 клапанов. Монтируют одни люди прокладывают др. люди а наладчики 3 лица. И где правду искать?

Наладчики - крайние. (в смысле - последние). Они всё проверяют, составляют инструкции...... И они же принимают от монтажников
alem
Цитата(Valiko @ 7.3.2016, 18:39) *
ну вот и ответили - наладчики


При чём здесь наладчики??? Кто монтирует, тот и делает - электромонтажники. Это им самим, кстати нужно, - но норматив я не знаю - ПУЭ или что-то типа того.
Valiko
Электрики маркируют кабеля. И Это другая история. Китаёзы делают такие цыфирки. Надел на кабель и всё
Хитрый Лис
У пусконаладчиков в госте на испытание и пусконаладку не указано что они после всех работ обязаны повесить бирки.
Valiko
ну вот и последний шаг. Заказчик при приеме в эксплуатацию принимает оборудование себе на баланс и присваивает инвентарные номера - НО кабеля должны быть промаркированы
Дмитрий 1987
Цитата(Хитрый Лис @ 7.3.2016, 13:58) *
А откуда экспуатация заказчика может знать что для чего предназначено? Вот когда монтажники с пусконаладчиками передадут соответствующие бумажки, типа инструкции, что для чего предназначено, тогда все всё будут знать.
Ну а заставить вешать таблички на арматуру можно в соответствии с п.9.15, 9.16 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Причем обозначения должны соответствовать оперативной схеме, которая делается отдельно.

А что прописано в с п.9.15,9.16. Плохо владею снипом
Skaramush
Не СНиПом, а навыком чтения и письма. Грамотностью, то есть. ПТЭ не СНиП.
А грамотно поставленный вопрос даёт нужный ответ -
Цитата
9.15.
На арматуру наносятся названия и номера согласно оперативным схемам
трубопроводов, указатели направления вращения штурвалов. Регулирующие клапаны
снабжаются указателями ст
епени открытия регулирующего органа, а запорная арматура
-
указателями «Открыто» и «Закрыто».
9.16.
Окраска, надписи и обозначения на тепловых энергоустановках и трубопроводах
должны соответствовать проектным схемам. При выборе основного цвета окраски,
вел
ичины размера надписи и маркировочных щитков необходимо руководствоваться
государственными стандартами.

В поиске, извините, забанили?
Valiko
и шо? Правила регламентируют "как должно быть", а вопрос задаётся "кто должен делать?"
ИМХО - лучше - всётаки заказчик, у Подрядчика и так головняка хватаает. На крайняк - стрелки на трубах нарисовать.
JAROMIR
Никто ничего нумировать не должен... это задача эксплуатации но в сегодняшней действительности это все ложится на плечи подрядчиков, как то нарисовать оперативную схему нарисовать стрелки или того круче написать инструкцию по эксплуатации ИТП...хотя отчасти я разделяю такой подход причем являясь подрядчиком, ибо мы можно сказать выпускаем-собираем целое изделие ака автомобиль например и к нему должна быть своя инструкция схема итд... что бы эксплуатанту было приятней и проще пользоваться нашим трудом...
что же касается САБЖа то на мой взгляд нумировать должны те кто монтировал "железо" а автоматчики так как идут следом уже на своих бирках ставят нужные обозначения, и те и те вносят это все с исполнительную документацию а затем уже заказчик вносит изменения в проект... и все довольны

Цитата(Skaramush @ 8.3.2016, 17:29) *
Не СНиПом, а навыком чтения и письма. Грамотностью, то есть. ПТЭ не СНиП.
А грамотно поставленный вопрос даёт нужный ответ -
В поиске, извините, забанили?

ну да только мы монтажники руководствуемся СП а не ПТЭ логично что наносить номера цвета итд писать инстуркции должны те кто руководствуется ПТЭ т.е. эксплуатирующая организация... но в действительности все не так... причем лично у нас в Новосибирске это началось года как два назад, раньше зазказчики не требовали так скажем "информационного оформление систем" это все делала в дальнейшем служба эксплуатации... а сейчас все повально начали это требовать...и отмазаться не получается... аргумент один...не сделаете не будет денег...

Цитата(Дмитрий 1987 @ 5.3.2016, 23:48) *
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в нумерации клапанов. На объекте работает две фирмы одни занимаются монтажом клапанов а др. прокладкой кабеля к клапанам и их подключения. Так вот те кто занимались монтажом отказываются их нумеровать. Как на них повлиять? И где найти приказ в котором прописано что после монтажа клапана его нужно пронумеровать согласно проекта?

как как где это видано что бы подрядчики заказчиков учили как надавить на подрядчиков, ну ладно подскажу
если вы являетесь генподрядчиком то можно сказать подрядчику
1) не пронумируете не дадим денег
если вы являетесь заказчиков то можно сказать генподрядчику
1) не пронумируете не дадим денег
если вы являетесь эксплуатирующей организацией то можете сказать заказчику
1) не пронумируете не примем в эксплуатацию и аще никаких денег не увидите...

ну как то так... законно вы их никак не сможете заставить...хотя нет все таки сможете, допустим они вам сдали исполнительную докуументацию...а вы когда пошли проверять ее по факту подходите к клапану и выясняется что в схеме он пронумирован а по "физике" нет... отсюда вопрос "Откуда я могу знать что это именно тот клапан"? и заставить их пронумировать калапана... и они это сделают ибо без ИД не будет и денег, можете еще и серийные номера что бы писали в исполнительных схемах... но это будет очень жестко да и не нужно иной раз...
alem
Кстати, обращали внимание: когда комплектацией занимаются иностранцы, клапаны идут с номерами и в проекте, и в поставке.
JAROMIR
Цитата(alem @ 9.3.2016, 15:58) *
Кстати, обращали внимание: когда комплектацией занимаются иностранцы, клапаны идут с номерами и в проекте, и в поставке.

необязательно когда иностранцы... это еще зависит от того в в какой программной среде сделан проект и как заказывается оборудование и какие договоренности с производителем, а нашим производителям можно сказать мол парни проставьте номера согласно проекта... и они начиркают эти номера на оборудовании, но все это разбивается об наших твердолобых монтажников и ленивых прорабов которые за ними не следят...а именно привезли тебе кучу клапанов и монтажник из этой кучи выбирает клапана по сечению а не по надписи... в итоге получается что два одинаковых клапана но от разных систем могут быть перепутаны друг с другом...